您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构厂房是什么原因导致支撑失稳?
    问题分类:钢构技术   浏览:878  发布时间:2019-12-30 10:53:15

    这个钢结构厂房还没有投入使用吧。是什么原因导致支撑失稳?

    安装 还是温度?还是别的?有可能绕Y轴失稳么?

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    这个风就很可能让它失稳

    长细比太过离谱,一点点压就死了

    回答:2019-12-30 10:53:21

    游客

    长细比超了  应该设计成门子型支撑  十字称不行啊

    回答:2019-12-30 10:54:19

    游客

    交叉其实还安全点

    因为即使一条失稳,另一侧还可以受拉。这么长的构件一般是因为安装时本身构件刚度小,存在初始下挠,在交叉撑受力时,需要有一定变形拉杆一端才开始受力。这就造成受压端先受荷载,而初拾变形如果过大,又缺乏约束,很容易立马失稳

    回答:2019-12-30 10:54:39

    游客

    钢结构出问题,一般不会因为强度问题,大部分是因为稳定性出问题..

    回答:2019-12-30 10:54:44

    游客

    先局部,然后整体.切记啊

    回答:2019-12-30 10:54:47

    云涛
    回答问题:30个
    点此咨询

    个人觉得不像是安装和温度作用的原因,倒像是风荷载或吊车荷载导致的,自己复核一下

    回答:2020-1-2 16:40:01
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    整体失稳大多数是由局部失稳造成的,当受压部位或受弯部位的长细比超过允许值时,会失去稳定。它受很多客观因素影响:
    1.钢结构相关材料存在的缺陷,导致计算出现一定的误差。譬如:钢结构或者钢材料的残余应力、初偏心力、以及初弯曲等没有都得到足够的重视。就会导致钢结构稳定性计算出现较大的误差。
    2.支撑往往被设计者或施工者所忽视,这也是造成整体失稳的原因之一。
    3.荷载变化、支承情况的不同。
    4.在吊装中由于吊点位置的不同,桁架或网架的杆件受力可能变化,造成失稳。
    5.脚手架倾覆、坍塌或变形大多是因为连杆不足,没有支撑造成的。

    回答:2020-1-5 9:03:50
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励