    钢结构施工中刚架柱与梁、梁与梁之间有端板连接
    问题分类:钢构技术   浏览:880  发布时间:2020-2-28 23:22:57

    实际钢结构施工中刚架柱与梁、梁与梁之间有端板连接,按照陈有泉等所著《门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义》5.7所述,端板间接触面应除锈后涂覆醇酸铁红或聚氨酯富锌漆做防腐处理。理由是端板较薄,在焊接过程难免变形,安装后其连接面会产生缝隙,容易锈蚀。虽然著者的说法合理但并没列入CECS102:2002作为强制规范执行,本人安装经验较少,不知道现场实际的处理是怎样的,有同类做法的是否能保证摩擦面的抗滑移系数,施工过程有没有特别注意的事项和要求。

    回答问题
    回答 共2条回答

    王永民
    回答问题:16个
    点此咨询
    本人认为不需要做防腐处理,因为有缝隙说明安装不合格
    回答:2020-2-29 8:58:16
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    向波
    回答问题:15个
    点此咨询

    涂装油漆就不能保证摩擦系数了啊

    回答:2020-3-5 15:38:58