    钢化玻璃采光顶下的钢梁挠度控制
    问题分类:钢构技术   浏览:2301  发布时间:2020-5-9 11:39:10

    请教,钢化玻璃采光顶下的钢梁,挠度控制按多少合适?1/240可以不?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    不可以

    需要按照玻璃幕墙的规范

    回答:2020-5-9 11:39:12

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询
    1、幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(内倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此范围外,统称为采光顶、雨棚等,按规范分工的约定不由本规范管理。 2、玻璃幕墙按其结构类型划分为: 框支承玻璃幕墙 全玻幕墙 点支承玻璃幕墙 其中,框支承玻璃幕墙按其形式可分为:明框、隐框和半隐框幕墙;按其施工安装方法可分为构件式幕墙和单元式幕墙。一些厂家所称的小单元幕墙,其玻璃板带挂钩,在现场单片安装,实际上是构件式幕墙的一种,所以不单独分类。
    回答:2020-6-9 17:54:02
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询
    (只能教你怎么去计算)Ymax = 5ql^4/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). q 为均布线荷载标准值(kn/m). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
    回答:2020-6-17 9:42:25