    吊车梁Q345B材料错用成Q235B了,怎么办?
    问题分类:钢构技术   浏览:1186  发布时间:2014-5-22 9:36:02

    大家帮我分析一个问题,原设计吊车梁是Q345B,做的时候由于某种原因弄错材质了用成Q235B的了,大家看看有没有什么补救办法?帮我想想

    回答问题
    回答 共2条回答


    回答问题:6个
    点此咨询

    是全部用错了还是说腹板翼板现在材质不同?

    回答:2014-5-22 9:43:42
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    童强军
    回答问题:6个
    点此咨询

    增加行车梁的劲板 或许可以

     

    回答:2014-5-24 14:37:25