    砼柱钢梁结构,施工方将中部柱长度施工短了700mm
    问题分类:工程管理   浏览:681  发布时间:2014-6-6 9:53:13

    砼柱钢梁结构,施工单位将中部柱长度施工短了700mm,请问现在怎么应该怎么处理?请求各位给点建议,在此谢过。

    这个钢结构方案是我设计的,施工方让给出个处理方案。

    除了加短柱或重做柱子外,还有好的解决方案吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    就这两种办法:

    1. 加短柱

    2. 重做柱子

    回答:2014-6-6 9:53:39

    童强军
    回答问题:6个
    点此咨询

    加短柱

    回答:2014-6-6 15:42:56

    章伟栋
    回答问题:11个
    点此咨询

    使用湿式外包钢加固混凝土柱,且其对混凝土横向约束较低。在加固设计中应先按各自的刚度将外力分别配给外包钢构架和原柱,然后验算原柱的承载力,最后对钢构架进行设计。

    回答:2014-6-8 10:03:34