    钢柱脚计算是不是要按照外包柱脚的要求计算。
    问题分类:钢构技术   浏览:39  发布时间:2020-7-30 10:54:20
    请教大家一个问题,地下室混凝土结构,地上钢框架结构,首层钢柱下插到基础顶面,钢柱外包250厚混凝土,地下变成型钢混凝土柱,这时钢柱脚计算是不是还要按照外包柱脚的要求计算。
    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共5条回答

    游客
    地下变成型钢混凝土柱,地下按型钢柱受力,基础按普通基础满足不了吗?
    回答:2020-7-30 10:54:31

    游客
    基础可以满足,我是想问这种钢柱和基础连接是不是要按外包柱脚的要求计算
    回答:2020-7-30 10:54:41

    游客
    为何不是埋入式柱脚?
    回答:2020-7-30 10:54:46

    游客
    因为地下部分全部是混凝土结构,有人防。
    回答:2020-7-30 10:54:50

    游客
    直接按照型钢混凝土算就行了 地下 柱脚埋深2h 按照新组合规范
    回答:2020-7-30 10:54:52