    为什么贯穿式的加劲板要求比内衬式加劲板要厚?
    问题分类:钢构技术   浏览:617  发布时间:2020-9-18 10:52:39
    为什么贯穿式的加劲板要求比内衬式加劲板要厚一点? 是不是考虑柱子翼缘上、下不能完全对齐的情况? 才注意到这些规定,以前都是按等厚考虑 实际上,现在加装钢框架电梯,大部分都没有按这个节点做,都不加任何加劲板,就是方钢管梁、柱直接焊接
    回答问题
    回答 共2条回答

    游客
    内加劲不一定厚过翼缘,隔断要至少等厚,应该ok啊 对于隔断板厚度要求都大于翼缘了,翼缘只要不屈曲,隔断就不该屈曲,毕竟隔断有四边约束,大构件隔断都还可以中间挖洞的,所以屈曲不是问题。 而内加劲由于可以比翼缘薄,那么要求就多些
    回答:2020-9-18 10:52:43

    游客
    这就是现状 其实可以节点加套管,但,都懒得做 如果要严谨一点,就按较薄的整体计算,比如3、4厚,算过了,实际做加厚一倍,我觉得也行
    回答:2020-9-18 10:52:45