    屋面檩条做短了搭接怎么处理?
    问题分类:钢构技术   浏览:1695  发布时间:2020-10-19 10:16:24
    屋面檩条做短了 搭接的话怎么处理?位置再哪比较好? 各位大侠 c型檩条 大概短1米,没打孔,加引弧板 等强焊接可以不?
    回答问题
    回答 共5条回答

    游客
    C形,不太好处理吧。插不进去呀。 屋面一般是z型的吧,
    回答:2020-10-19 10:16:29

    游客
    Z檩条,有标准图集,按图集栓接即可。 C檩条,栓接不太好处理。可以焊接,但不要焊接在一个位置(不同檩条,焊口位置错开)即可
    回答:2020-10-19 10:16:33

    何愿
    回答问题:125个
    点此咨询
    不建议等强焊接,建议Z字型焊接或者切除C型檩条端部局部翼缘,然后插入另一条檩条中并螺栓固定后焊接。
    回答:2020-10-19 11:15:56
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客
    而且施工的时候注意不要把搭接的地方都都放在一端,错开放。
    回答:2020-10-23 11:13:23

    孙祥
    回答问题:11个
    点此咨询
    C型檩条才多厚, 一般又是镀锌材质 ,焊接就算Z字形接口也是费工费时, 建议按腹板高度 切除翼板打孔连接 ,然后翼板加板打孔连接,安装时错位安装即可
    回答:2020-11-2 18:43:40