    劲性柱上有个牛腿标高差了400mm,有什么好的整改方案吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:818  发布时间:2020-12-4 10:45:48
    请教一下大家:有这么个情况,一根劲性柱上有个牛腿标高做错了(7根这样的劲性柱),差了400mm。现在已经组立好了,还在工厂没发货。现在要想个办法改过来。有什么好的方案整改最优?
    回答问题
    回答 共3条回答

    游客
    重新做7根,这7根放在对的项目上
    回答:2020-12-4 10:45:50

    何愿
    回答问题:125个
    点此咨询
    牛腿跟柱一般是刚接,也就是说已经焊成一体了,只能割下来,牛腿重新买料焊接。
    回答:2020-12-8 8:02:47
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    王永民
    回答问题:16个
    点此咨询
    最好在柱身上加或者减去400
    回答:2020-12-8 12:43:18
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励