您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢柱钢梁都安好了,我们把抗剪割了,监理说不行,停工了
    问题分类:工程管理   浏览:2361  发布时间:2014-6-15 21:53:33

    钢柱钢梁都安好了,因为混凝土柱子抗剪槽没有预留,我们把抗剪割了,监理说不行,停工了。

    谁有好的补救措施

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    你这种情况赶紧处理,让甲方知道了不好,将来不好拨款。

    一方面可以复核计算一下。如果复核下来不需要抗剪键,就好说了。

    或通过现场打孔器先对柱底板打孔,然后再加点化学锚栓啥的。

    再或者通过公关的方法解决。

    回答:2014-6-15 21:53:42

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询


    1. 一错:你们无视设计图纸和钢结构规范要求,应重罚!

    2. 二错:安装前见土建未留抗健槽,项目部应该向甲方、业主、监理,用联系单形式,要求整改。

    3. 三错:预埋应该是你们预埋的吧,为什么不提醒土建?

    4. 四错:抗剪槽没有预留,把抗剪割了,谁割谁承担事故的主要责任


    解决的方案:  

                     尽快与设计取得,取消抗剪。

       

             理由是:抗剪键的作用是抵抗剪力,限制注脚在某个方向发生位移。

      

      本工程不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键等等……自己发挥一下。(可以向设计院口头描述原因,但不可把原因写到报告里)

        具体操作方法:1.电话和设计师取得联系,征求他的意见,他向院长汇报。

                      2.填写好设计变更,内容:变更理由  付现场柱脚照片 请                     求变更   

                      3.拜访设计、院长(你懂的)

                      4.不要通知甲方、监理,设计院会通知他们让你们复工


       不是什么大事,就看你们与设计院沟通能力了,但是永远记住:“不要轻

    易改变施工方案”和私自改变设计意图。



    以上是解决的方案的全部操作流程,仅供参考!

    回答:2014-6-16 9:41:33
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励