    钢结构PKPM计算稳定性
    问题分类:钢构技术   浏览:1992  发布时间:2014-6-19 17:14:01

    请教一个问题,PKPM里钢梁整体稳定应力与抗拉、抗压强度设计值比, 是不是就反应梁的稳定性啊。

    是不是分整体稳定和局部稳定?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    强度是强度   稳定是稳定  不能搞乱

    整体稳定要看稳定应力,还有个局部稳定,你建模时候就要注意。

    局部稳定,用高厚比宽厚比,加劲肋等来控制

    回答:2014-6-19 17:14:08

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    当整体稳定不满足要求时,必须调整结构方案,减少结构的高宽比。

    对一些特殊的工业建筑物,在没有特殊要求的情况下,也应满足整体稳定的要求。 >>结构大震下的稳定

    第二阶段设计是结构的弹塑性变形验算,对地震下容易倒塌的结构和有特殊要求的结构,要求其薄弱部位的验算应满足大震不倒的位移限制,并采用相应的专门的抗震构造措施。 对于复杂和超限高层结构宜进行第二阶段的设计。

    第二阶段的弹塑性变形分析,宜同时考虑结构的P-Δ效应。

    为了保证结构大震下的稳定,弹塑性层间位移角应满足下表的要求:

    结构类型 弹塑性位移角限值[θp]

    混凝土框架 1/50

    混凝土框剪、框筒 1/100

    混凝土剪力墙、筒中筒 1/120

    多高层钢结构 1/50

    >>结构整体抗倾覆验算

    高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)与《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),对高层建筑尤其是高宽比大于4的高层建筑的整体抗倾覆提出了更严格的要求。

    计算时假定基础及地基均具有足够的刚度,基底反力呈线性分布;重力荷载合力中心与基底形心基本重合(一般要求偏心距不大于B/60)。如为基岩,地基足够刚,MR/MOV要求可是当放松;如为中软土地基,MR/MOV要求还应适当从严。

    地震时,地基稳定状态受到影响,故抗震设计时,尤其抗震设防烈度为8度以上地区, MR/MOV要求还要求适当从严;抗风时,可计及地下室周边被动土压力作用,但MR/MOV要求仍应满足规程要求、不宜放松。

    当扩大的裙房地下室底板较薄、地下室墙体较少、地下室墙体、顶板开洞削弱较多时,抗倾覆力矩计算的基础底面宽度宜适当减少,或可取塔楼基础的外包宽度计算,以策安全。