您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    谁做过钢管混凝土结构柱芯混凝土检测?
    问题分类:工程管理   浏览:771  发布时间:2014-6-24 17:04:03

    我们用的超声波检测,大概有20%的点不合格,这个算整体合格呢还是不合格呢。

    甲方现在就按超声波的结果判断我们的不合格。混凝土不合格,混凝土不密实。

    规范就是说可以用超声波检测,但是没有检测标准,检测结果怎么判定不知道。

    CECS_21:2000超声波检测混凝土缺陷技术规程条_文_说_明.pdf这个上面也没有说怎么判定合格还是不合格。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    超声波检验的是混凝土密实程度,不是强度,用密实度指代强度的,20%肯定不合格。

    具体的数值要查具体规范。

    回答:2014-6-24 17:04:11

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    你这个问题是中高层混凝土结构柱芯检测通病,我可以明确地告诉你,95%的施工单位都不合格,如何解决:你懂的。

    回答:2014-6-25 16:38:31
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励