    无吊车轻钢厂房柱高十米柱间支撑问题
    问题分类:钢构技术   浏览:1285  发布时间:2014-7-12 16:05:31

    求教下 无吊车轻钢结构厂房柱高十米  柱间支撑是设一道还是分成两道支撑。

    如果设成两道   那端跨的下柱支撑不用设吧。

    带吊车厂房 端跨不设下柱支撑是因为温度应力的问题 
    像我这种情况特殊的 端跨设下柱支撑不考虑温度应力得不到释放的问题么


    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    设成两道把,  柱中间穿一趟 系杆。下柱支撑要设置的

    端跨也设两道支撑 支撑间设刚性系杆  这道刚性系杆是通常设的 还是 在只有支撑处设

    端部区,如果不适合设置柱间支撑,应假设刚性系杆,以形成完整的力的传递过程

    回答:2014-7-12 16:05:36

    祝美灵[专家]
    回答问题:1个
    点此咨询

    柱距多少,柱间支撑大部分是长细比控制,最好是分两道

    端跨设置要看总的布置

     

    回答:2014-7-13 20:05:23
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励