您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    12米长钢管要做到18米,怎么解决?
    问题分类:其他   浏览:1114  发布时间:2014-8-12 17:23:44

    600X300X14的钢管,市场只有12米长的,现场要18米,这个怎么焊接呢?

    不想定做,因为没有几支料的。

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    剖口焊接,或者加钢板,二级焊缝

    回答:2014-8-12 17:23:51

    游客

    加衬套 破口焊

    回答:2014-8-12 17:23:54

    游客

    加衬套 不是一定需要加吧507国标

    507国标 我上次看你们钢结构说明没说需要Z字啊说是二级焊缝

    回答:2014-8-12 17:24:00

    流云[专家]
    回答问题:22个
    点此咨询

    3支对接后变两支不刚好吗,长度超过6米是允许对接的。

    回答:2014-8-24 15:10:53
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励