您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    单轨吊车梁的钢屋盖的挠度控制
    问题分类:钢构技术   浏览:783  发布时间:2014-8-26 9:29:55

    问下在钢结构屋面方面有经验的朋友:

    有单轨吊车梁的钢屋盖,挠度也要控制在1/400吗?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    彩板屋面,无吊顶,按180就可以了

    重型吊车 50t以上,可以控制到250。

    回答:2014-8-26 9:30:17

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    1.          一般假定

    ──起重量和单轨吊车自重量均按活荷载考虑,分项系数1.4

    ──单轨吊车梁自重按永久荷载考虑,分项系数1.2;

    ──动力系数1.05,计算挠度时不考虑分项系数和动力系数;

    ──计算强度、稳定性和挠度时,钢材的强度设计值和截面惯性矩分别乘以磨损折减系数0.9;

    ──梁的挠度控制值1/400;

    ──多于三个支点的弧线梁假定按三个支点考虑,并在计算时将自重的均布荷载先略去不计,待弧线梁内力求得后在乘以自重系数1.05;

    ──弧线梁的最大弯矩和双力矩均产生于跨中集中荷载作用处,故只按该点内力作为控制条件计算承载力

    回答:2014-8-26 19:23:44
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励