    多层钢结构厂房主梁翼缘板可以拼接几段有没有要求?
    问题分类:工程管理   浏览:1665  发布时间:2014-9-11 17:31:55

    请教多层钢结构厂房,主梁翼缘板可以拼接几段有没有要求,规范上有没有对此有什么要求?

    因为料买的不合适,我现在是所有的主梁的翼缘板全部拼接,我想知道这样行不行.

    需要10米的,有6米和4米的对接.现在是有6米和4米的板材很多,我的主梁全部

    用这两种材料对接,各位看行不行

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    只要焊接保证完全熔透焊拼接没问题

    回答:2014-9-11 23:13:54

    游客

    不一定,规范有要求。设计人员一定要懂规范。

    回答:2014-9-12 0:52:43

    游客

    你也可以参考焊接相关知识

    无损检测要做,原材料对接都要求全熔透.

    大量的话 人工辅材成本就不合适  如果别的项目能调剂还是调剂了

    回答:2014-9-12 0:53:47

    游客

    为啥所有的都要拼接?好奇怪.

    料得多不合适啊  都要拼  人工成本不核算么

    常规拼板尽量控制2块板.

    你都是10米的  规格一样 你应该双定尺板 损耗少 无拼接

    其实还有就是  很多厂16mm以及16mm以下都买开平板  要多长断多长

    回答:2014-9-12 9:18:28

    游客

    楼主,我只想说,你们公司采购部门都是人才....

    回答:2014-9-12 12:11:58

    流云[专家]
    回答问题:22个
    点此咨询

    腹板拼接长度≥600mm,翼缘板拼接长度为2倍板宽就合符规定,《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    回答:2014-9-12 17:23:43
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励