    高层钢结构组合梁施工时如果扰度不满足要求一般做临时支撑还是加大梁高呢?
    问题分类:工程管理   浏览:2100  发布时间:2014-9-24 15:10:47

    各位钢结构招聘网的朋友,我能问个问题?请问下高层钢结构组合梁施工时如果扰度不满足要求一般做临时支撑还是加大梁高呢?

    组合梁计算扰度是1/500,但是施工阶段扰度只有1/250.用钢量有控制。所以想使用临时支撑。但是不知道实际现场施工这样做会不会经济。项目是高层,每层都是标准层。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    可以根据施工现场决定

    加大梁最可靠

    回答:2014-9-24 15:58:24

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

        一般做临时支撑并按相关规范要求起拱(当然加工厂加工时同时考虑起拱事宜),而且支撑拆除时间也要按混凝土梁的强度达到75%甚至100%时才能拆除(按跨度及混凝土梁拆模规范);加大梁高是不经济的,包括688钢承板组合楼板施工也是如此(非组合型例外),在设计院计算时已综合考虑此项。谢谢!

    回答:2014-9-25 11:57:22
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励