您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门式钢架上屋面增加恒载,求加固方法
    问题分类:工程管理   浏览:1331  发布时间:2014-9-28 10:07:03

    向大家请教个钢结构加固问题:已建好的门式钢架上的屋面因业主需要,需要增加一定的恒载,恒载增加后发现檩条强度超了百分之十五左右,这时有什么好的加固方法吗?

    加了荷载强度超了。

    有什么简便的加固法吗,比如用钢板加厚腹板厚度可行吗?C型钢,加固也只能在下部加钢板。现在是简支檩条的形式,有什么方法变成连续檩条的形式?

    回答问题
    回答 共6条回答

    游客

    235改345

    C型改Z型

    回答:2014-9-28 10:32:03

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

        根据您的描述,认为Q235改为345,或者C型改为Z型连续檩条,未必太复杂化了,推荐的处理方法如下:

        1.减小檩距:如果目前C型檩条间距1.5米(不是跨度,跨度已无法改变),建议加密,如修改为0.75米间距,或原先檩托板抛弃或移位修改为越1.2米间距等,注意新增檩条截面可以小于目前檩条截面(由计算确定)

        2.目前檩条补焊(注意是间断性点焊)角钢,薄壁槽钢或C型钢予以补强,当然要经过组合截面的结构验算确定(如果屋面板已安装,可以对组合截面下肢焊接而腹板上侧采用拉铆钉连接)

        注意;如上第二条的补强不一定是跨度通长,因为简支檩条的最大弯矩在跨中,可适当补强跨中一定长度即可。

                                                               谢谢!

    回答:2014-9-28 11:47:17
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    要是能改就不用加固了,檩条应该是改不了

    回答:2014-9-28 14:01:08

    游客

    檩条中间再加檩条,加密一排

    回答:2014-9-28 14:15:41

    游客

    双卷边槽型背对背

    回答:2014-9-28 14:15:53

    潘业冬
    回答问题:3个
    点此咨询

    可以把c型钢合成方管式的,这样可以加强承载强度!

    回答:2014-10-5 9:34:41