您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    地脚螺栓的锚固长度计算与地脚板孔的问题
    问题分类:工程管理   浏览:1720  发布时间:2014-10-7 12:51:01

    各位做钢结构工程的朋友,

    1、地脚螺栓的锚固长度怎么算呢,只要比图集上的长就行吗?怎么计算锚固长度呢。

    2、地脚板孔大了咋办啊,大了快一公分,加了垫片,但甲方有意见那。怎么解决?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    一般情况下是这样的

    弯钩=直径乘以4

    螺杆=直径乘以25

    螺纹=一般180~250

    螺纹也可以这样算=柱地板+螺栓垫块乘以2+3颗螺母,再加一点余量。适合刚接和铰接。

    地脚板孔大了一般就是加垫片,大一公分不算大,我们做加工的,基本上都大的一公分。

    你可以从施工工艺上与甲方勾通一下!给他说说为什么要做这么大的孔!

    1,预埋会出现偏差!2,浇筑会动预埋,3柱子的垂直度!

    回答:2014-10-7 18:32:18

    谢军
    回答问题:20个
    点此咨询
    1. 地脚螺栓的材料和直径若被选定其锚固长度计算与锚固的混凝土等级和锚栓下端的形式有关,不是锚栓越长锚固就越牢固的说法,通常设计锚固部分的长度可以按公式来定L=(20-30)*锚栓直径(指的是锚栓加工后螺纹最深的地方)最长用的就是25直径。超计算设计范围的都是浪费。现在很多的设计师只会照搬设计手册,根本不知道这些数据怎么来的,很多的设计都是在浪费材料。本人就经历过和设计师针对这一问题的对垒,给设计人员说他根本不会计算最后还是一个设计院的总工才决定了我是正确的。这类国家设计工作太多了每年给国家浪费的资源非常巨大。因为浪费的不是他自己的。

    2. 地脚板孔的直径大小是锚栓直径+(10-15)随着锚栓直径的大小越大加的越多。你说的大了快1公分在设计范围内。甲方的意见就是找毛病。


    回答:2014-10-8 15:25:24
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励