    钢结构厂房基础已浇筑,锚栓少打了两根,怎么办?
    问题分类:工程管理   浏览:793  发布时间:2014-10-17 17:11:17

    厂房基础浇完了,锚栓少打了两根,应该怎么处理?

    我在钢结构公司,设计施工一起的,要我出方案,应该怎么解决呢?

    回答问题
    回答 共4条回答

    游客

    这属于施工单位过失,应该由施工单位出具解决方案,报设计院审核。

    回答:2014-10-17 22:59:33

    游客

    基础部分木已成舟,在上部结构想办法。

    回答:2014-10-18 10:45:53

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

        很简单,待厂房基础混凝土强度90%及以上后,补做两根化学植筋或化学锚栓,一般同原来的锚栓同规格,也可咨询化学锚栓供货商技术支持。谢谢!

    回答:2014-10-19 9:32:08
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    有一种东西叫直筋!具体做法是先钻相应大小的孔和一定的深度,然后把锚栓插进去,再用胶水凝结起来,胶水是特制的!

    回答:2014-10-24 13:41:00