    求教各位钢结构老师一个问题,门式刚架柱在安装时,边柱的柱脚各向外侧偏移了125MM,请教一下,如何能够比较准确的模拟出现在的真实受力状态?

    回答问题
    回答 共1条回答

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    模拟很容易:

        1.如果柱顶柱脚均向外侧移(即边柱垂直)125mm,可按跨度增加125mm(或125mmx2),重新建模计算;

        2.如果柱脚外溢125mm而柱顶内倾,则按折线拱,建平面模型予以计算。

                                                                 谢谢!

    回答:2014-11-6 10:15:40
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励