    门式刚架的柱脚刚接是焊接?螺栓连接是铰接?
    问题分类:钢构技术   浏览:9415  发布时间:2014-11-30 20:34:31

    请问一下:门式刚架的柱脚刚接是焊接吗?螺栓连接是铰接吗?

    柱距11米的门式钢架,屋面檩条和墙面檩条大家有什么好的建议没?檩条用实腹式好吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    刚接、铰接不是靠焊接、螺栓来区分的。铰接不传递弯矩,刚接传递弯矩。

    然后工程应用上,考虑翼缘传递弯矩,腹板传递剪力。

    对于柱脚,说通俗了:螺栓在柱子截面外面,就是刚接,在柱子截面里面,就是铰接

    虽然实际情况根本没有完全的铰接和完全的刚接

    对于梁,把腹板连接上了,就是铰接;又把翼缘也连接上了,就是刚接

    这个连接的办法,可以是焊接,也可以是螺栓

    回答:2014-11-30 20:34:39

    游客

    不严谨的分辨方法:就是连接钢板截面大,螺栓在钢柱的截面投影外

    回答:2014-11-30 20:34:45

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询


        《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)

    第4.1.4条规定:“门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。

    当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。”

        门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要看房屋的高度和风荷载的大小,

    如果房屋的高度较大而风荷载也较大,就是无吊车,

    如柱脚采用铰接,柱顶位移较大,为控制柱顶位移要增大梁柱断面,增加用钢量;

    另外,门式刚架的柱脚是采用铰接还是刚接还要考虑土质情况及基础造价。

        一般采用刚接柱脚,由于基础要承受较大的偏心弯矩,基础的平面尺寸和造价较采用铰接柱脚的基础要大,土质情况差的时候,相差会更大。

    因此,选用何种柱脚形式要根据房屋的高度、风载大小、有无吊车、吊车的吨位和工作情况及土质情况等综合考虑。


    回答:2014-12-1 21:24:42