    天冷了只能安装内板,担心雪载荷和漏水问题
    问题分类:工程管理   浏览:693  发布时间:2014-12-1 16:36:31

    一个钢结构彩板工程。设计是0.5mm厚外板+10cm玻璃丝棉+0.4mm后内板的屋面。现在由于天气原因只进行了内板施工。施工单位提出剩余工作明年在做。 就一层板会漏水而且能抗住雪荷载么。有专家么。 海拉尔地区,跪求钢结构专家啊

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    内板波纹低,不利于防水。冬天还行,开春了漏的面大

    回答:2014-12-1 16:36:36

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    海拉尔多雪的冬天0.4mm内板屋面,一层板漏水开春漏水面是必然的,0.4mm内板抗雪荷载是不行的,海拉尔多是冬天雪而且很大,请按以公式计算一下:

    《建筑结构荷载规范》 (GBJ 9-87)

      5.1.1  屋面水平投影面上的雪荷载标准值,应按下式计算:

    Sk=μrS0               (5.1.1)

    式中  Sk-----雪荷载标准值,kN/m2;
          μr----屋面积雪分布系数;
          S0-----基本雪压,kN/m2。

      5.1.2  基本雪压系以当地一般空旷平坦地面上统计所得30年一遇最大积雪的自重确定。

      5.2.2  设计建筑结构及屋面的承重构件时,按下列规定考虑积雪地分布情况:
        一、屋面板和檩条按积雪不均匀分布的最不利情况考虑;
        二、屋架分别按积雪全跨和半跨均匀分布的情况考虑;
        三、框架和柱按积雪全跨均匀分布情况考虑。


    回答:2014-12-1 21:04:55
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    海拉尔是多雪的冬天,0.4mm内板屋面,一层板开春漏水是必然的,0.4mm内板抗雪荷载恐怕不行,海拉尔多冬天的雪很大,请按以下公式计算一下:

    (不好意思上一条回答语句不通特此修改)

    回答:2014-12-1 21:09:05
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励