    36地脚螺丝用成30的地脚螺丝
    问题分类:工程管理   浏览:584  发布时间:2014-12-31 0:12:29

    请问一下钢结构工程、36地脚螺丝用成30的地脚螺丝、有没有好办法改、谢谢大家,图纸是36的放的是30、想问下后期可以怎么做。

    回答问题
    回答 共1条回答

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    有:补加化学锚栓

            1. 首先请设计院复核,如满足,出书面文件认可转监理

            2.不满足,请设计院出化学锚栓补强方案

            3.一般设计院不乐意,施工方可自行计算给出化学锚栓补强方案,请设计院认可并转监理

             4.至于如何补强还要视基础短柱的柱顶面积和原先柱脚锚栓间距而定

             5.如确实遇到基础柱顶面积小且原锚栓密集无法见空插针,不排除二次浇筑以便扩大基础柱顶面积同时加大地脚板后增补化学锚栓的措施处理(比较麻烦)。谢谢!

    回答:2014-12-31 9:36:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励