    钢结构厂房中柱间支撑跨的钢系杆一般会从屋檐向下偏移一定距离后然后再射屋面GL
    问题分类:钢构技术   浏览:666  发布时间:2015-1-4 10:02:37

    问个问题,为啥钢结构厂房中,柱间支撑跨的钢系杆一般会从屋檐向下偏移一定距离后然后再射屋面GL呢?

    就是柱间支撑的GXG为啥一般都从檐口向下200后设置啊。然后在屋檐处设置GL,可以钢系杆兼钢梁么?

    回答问题
    回答 共1条回答

    唐卉来
    回答问题:7个
    点此咨询

    门式钢架一般就是这样。如果有天沟也许会采用你说的。没有天沟的话都用圆管。如果设H型钢的话应该是费料。

    回答:2015-1-4 19:07:48
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励