您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    小型钢结构工程钢柱立在混凝土柱上应铰接还是刚接
    问题分类:钢构技术   浏览:4348  发布时间:2015-1-13 13:51:53

    像这样门卫上面的棚的小钢柱立在混凝土柱上,是刚接还是铰接?

    我参考了一套图纸,是刚接的,可钢结构招聘网站上有看见说铰接的,不知道可靠不可靠

    回答问题
    回答 共5条回答

    游客

    关于刚接 铰接 一直没怎么明确

    应该是铰接,我前一时间刚做了个类似的。

    梁柱节点可以做成钢接的了,柱脚节点就没必要做成刚接的了,如果你要按刚接设计也可以,实际构造做法时做成刚接就行,从这个角度说没有什么铰接行刚接不行。

    如果钢柱伸入混凝土柱3倍钢柱边长以上,可以按刚接。

    如果钢柱不伸入混凝土柱,做成类似于外露式柱脚,那就是铰接

    从构造上来说,铰接比刚接简单。所以,只要在铰接计算满足的情况下,尽量采用铰接构造,一方面利于施工,另一方面,施工与计算假定相符。

    回答:2015-1-13 13:52:14

    谢军
    回答问题:20个
    点此咨询

    按刚接设计

    回答:2015-1-16 11:58:48

    游客

    明显铰接,刚接不行

    回答:2015-1-26 17:00:17

    游客

    一般厂房有吊车的都是刚接,无吊车的都是铰接,如果按照一楼的说法,有吊车也可以做成铰接了?我猜想有吊车是不是因为水平刹车力的原因?

    回答:2015-1-26 17:00:26

    游客

    楼上,那是为了控制柱顶位移和吊车使用中的安全才那样的

    当然,小吨位吊车铰接完全可以的。

    回答:2015-1-28 17:33:54