您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    局部三层的钢框架计算后应力比只有0.09
    问题分类:钢构技术   浏览:683  发布时间:2015-1-14 10:05:50

    请教各路钢结构大仙一个问题:

    局部三层的钢框架,坡屋面恒载活载分别为1.0/0.5kn/m2,两边跨度为6m,中间为12m,屋面梁为300x200x10的矩钢,应力比只有0.09,心里头不把握啊,请问合理不,拜谢!

    回答问题
    回答 共2条回答

    谢军
    回答问题:20个
    点此咨询

    平面外稳定性好好看看,

    回答:2015-1-16 11:50:02

    游客

    可以了

    回答:2015-1-19 23:31:14