您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    门刚在STS里算了之后还需要在SATWE里算吗
    问题分类:钢构技术   浏览:505  发布时间:2015-1-20 11:39:45

    门刚在pkpm sts钢结构设计模块里算了之后,还需要在SATWE里算吗?我感觉不用算了吧。但是李荣星写的书里还要算,还是PMSAP里算了。不需要吧?


    回答问题
    回答 共1条回答

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    如果是纯粹门刚就不需要了,STS可独立完成,钢结构框架则需走SATWE,如果既是框架结构而且造型比较不规则,可以用PMSAP复算一下,因为SATWE适合规则建筑,而PMSAP适合规则建筑的同时,也适应异型空间结构(更高级)。谢谢!

    回答:2015-1-20 19:46:31
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励