您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    加工单位如果把梁做短了,再焊接上一段有影响吗?
    问题分类:工程管理   浏览:3117  发布时间:2015-1-22 9:06:49

    钢结构招聘网朋友有没有人遇到过这样的情况:

    加工单位如果把梁做短了。而且已经把材料都运到工地上了。如果弄一节和原来一样规格的材料焊上去。对梁的受力影响大吗?

    用的q235-B

    我主要是那个焊缝是在梁的边上。不在梁中间。所以我也觉得如果焊上去的话影响应该不大。

    之前图纸都出来了。后来甲方预埋又重新埋的,换了尺寸。后来我就在原图旁边重新出了套图纸。然后就出问题了。终归还是太年轻。。

    回答问题
    回答 共4条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    常规短距离梁是没事的,太长的梁就不行

    回答:2015-1-22 11:21:20

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    不能在大跨度的梁上接,必须在两边均衡接,要不然影响

    回答:2015-1-22 11:22:12

    游客

    你这是大问题,处理起来挺麻烦。

    看焊接质量。焊接质量没问题,影响不大。

    焊接后,钢梁上下翼缘顶底再贴一块钢板焊接加固一下,不用太厚,和翼缘板厚度差不多就行了。节点补强。

    回答:2015-1-29 23:20:39

    游客

    应力集中了,不过这样干过,好像也没出什么事

    楼上的贴钢板焊是个好方法

    回答:2015-2-1 0:38:20