    钢结构彩板大神们,楼层板的耐火极限怎么算的。压型钢板波高51。

    我在防火规范里 建筑构件的燃烧性能和耐火极限里 只找到现浇整体式梁板

    回答问题
    回答 共1条回答

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    关于压型钢板楼承板耐火极限分3种:

    1.非组合型楼承板,压型钢板只是模板作用,只考虑现浇整体混凝土楼板耐火满足

    2.组合型楼承板,压型钢板参与楼板受力计算,既要考虑压型钢板耐火满足,还需满足防腐防锈等,一般是热镀锌,最后按楼板耐火要求涂防火涂料

    3.当然,如果组合型楼承板下面有石膏板等吊顶,也可设计吊顶石膏板厚度满足防火要求。

                                                                                                                    谢谢!

    回答:2015-1-28 8:47:40
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励