您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    混凝土框架上接建钢框架,怎么设计柱脚?
    问题分类:钢构技术   浏览:1064  发布时间:2015-3-17 16:55:24

    一般在混凝土框架上接建钢框架,一般怎么设计柱脚呀

    钢柱下面的混凝土柱截面不够怎么办呀,混凝土框架已经干完了,也没有预留埋件。

    只在框架上给我留了个短柱。生成的螺栓都在柱外面,节点做不上去。

    10m高的雨篷,下面的混凝土柱为600*600。他们之前倒是考虑上面有雨篷的,但是就给我留了4根M20的螺栓,还是在钢柱的里面。

    甲方就是要这么大气的雨篷,那怎么能加大这短柱的截面呀?就个雨蓬你何必做这么大截面?

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    柱底铰接  预埋件

    如果不行的话,就加固。不仅要给混凝土结构加固,基础也要加固。上部结构,下部结构。看你承载力够不够。

    回答:2015-3-17 16:55:52

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    1.试算是否可减小雨棚柱截面;

    2.试算是否可以柱底铰接;

    3.化学植筋(这里是指柱帽或牛腿的配置钢筋)或凿开柱头按柱帽(近似无梁楼盖的柱头)配筋并二次浇筑柱头,同时预埋入地脚锚栓;

    4.务必提交钢柱底弯矩等内力请土建设计师校核混凝土柱头强度

    回答:2015-3-18 9:32:59
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    化学锚栓

    回答:2015-3-18 15:30:47

    游客

    混凝土加固

    做角钢

    回答:2015-3-18 15:30:53

    游客

    轴压力不够只能加固,侧向力不够可以改善钢结构受力

    回答:2015-3-19 0:05:49

    游客

    你的结构形式是不是可以改一下,改成门钢

    回答:2015-3-19 0:05:57

    游客

    就算改成门刚也够呛,还有楼面荷载。要是再有吊车就直接跪了

    回答:2015-3-20 8:55:39