    是不是组合板因为压型钢板要参与计算,所以一般选波高比较高的钢板?
    问题分类:钢构技术   浏览:1567  发布时间:2015-3-27 8:39:53

    最近在做一个五层钢框架,想请教各位几个问题

    我没怎么做过组合楼板,就以前做门刚物流库的时候里面夹层办公用的非组合版,压型钢板仅作永久模板,这次我准备做组合板,有几个问题请教下

    组合板的配筋是不是应该做成这种形式?

    我对组合板设计不大了解,不知道一层平面,设计的时候会不会因为各种原因,把组合板铺成两个方向.

    (压型钢板688,是我以前做物流库夹层办公用的,这次不准备用这个了)

    是不是组合板因为压型钢板要参与计算,所以一般选波高比较高的钢板?

    算组合板用PKPM能算吗?还是用小软件算?是不是有一个功能,技能算压型钢板施工时的强度,有能算楼板使用阶段配筋挠度啥的。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    是以波高分类的

    波高越高,惯性矩也月大

    但承的混凝土也越多。

    可以用PKPM工具箱

    回答:2015-3-27 10:00:33

    张贵臣
    回答问题:84个
    点此咨询

    1.关于组合楼板是选用波峰高的还是选用波谷密的要通过计算综合评定(计算模块在PKPM之STS下工具箱里);2.一般对于组合楼板跨度大或荷载大易产生挠度控制时,宜选用波峰高的(当然这里指的是使用阶段挠度而非施工阶段);3.对于组合楼板跨度不大且荷载一般时选用波谷密的更容易满足配筋;4.不同于非组合楼板之处还有抗剪栓钉的计算配置和建筑防火涂料的苛刻要求(因为钢承板是受力钢筋作用);5.最后要说的是注意在PKPM框架模型中验算施工挠度(施工时是否加支撑)。谢谢!

    回答:2015-3-27 17:18:39
    不错的回答!管理员给予了2积分奖励