您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    钢结构厂房横向总长128米,纵向16米,边跨布置了两道有必要吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:1477  发布时间:2015-4-20 17:25:11

    这样布置支撑合理吗?横向总长128米,纵向16米,我担心横向太长,所以边跨布置了两道,有必要吗?

    我见核五院的一张图是这么布置得,边跨连续两道,所以我也想这么布置,没有必要的话我就把第二道删了

    16米一跨,8跨连续,在屋脊处都布置了一道。

    甲方啥也不懂,参观了一个钢结构厂房是这样的,也要求这样。

    回答问题
    回答 共3条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    你套图是可取的,但是最好自己多请教同事和总工,甲方在不懂也是你的客户。你要负责任的。可以推荐下加工和安装哦有提成。

    回答:2015-4-21 16:06:24

    游客

    没必要,纯属浪费

    钢柱屋肌布了就行了,有水撑的地方布几根系杆就好了

    中柱少几根,不然天沟都好多钱...

    回答:2015-5-5 8:53:40

    游客

    你通长系杆有必要8米一道吗?这么大的厂房干嘛16米一跨?没有吊车的话整个32米4连跨

    你这刚性系杆布置的好像也有点多啊

    你在檐口布置一道

    端部各一道  檐口各一道

    回答:2015-5-11 11:43:05