    钢结构施工的时候镀锌檩条要不要刷防火涂料?
    问题分类:工程管理   浏览:7667  发布时间:2015-4-30 10:22:41

    请问钢结构施工的时候镀锌檩条还要不要刷防火涂料

    我看规范上是这样说的:

    屋顶承重构件  不燃烧体1.50  不燃烧体1.00  难燃烧体0.20  燃烧体

    回答问题
    回答 共2条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    亲,镀锌檩条按照防火等级而定,看看标准。写的很详细的。

    回答:2015-4-30 23:38:43

    游客

    镀锌和防火是两个概念吧

    如果要求你刷 当然要刷

    檩条的镀锌和檩条的防火是两个概念,并不是镀锌的檩条就不要防火,也不是镀锌的檩条就要刷防火涂料,主要还是看设计要求