您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    屋顶与山墙处泛水问题
    问题分类:工程管理   浏览:1275  发布时间:2015-5-10 0:38:35

    请教:屋顶与山墙处泛水问题,山墙横向排板,而屋顶有5%坡度,故泛水与山墙横板横向凸面接触无间隙,泛水与山墙横板横向凹面接触有间隙(大约35毫米左右,人抬头看时,凹面有空洞,影响美观),间隙怎样解决。

    堵头放在凹面无法固定。无女儿墙。有点棘手呢

    泡沫堵头没法固定,时间长会掉落;人家有栋钢结构厂房,就有此问题,业主到现在未认可。

    回答问题
    回答 共5条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    图纸看一下

     

    回答:2015-5-10 7:05:31

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    泛水应有足够高度,一般不小于250mm,泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用压条及水泥钉固定,如是刚性防水层与屋面突出物(女儿墙、烟囱等)间须留分割缝,另铺贴附加卷材盖缝形成泛水。

    回答:2015-5-11 23:39:47
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    陈云发
    回答问题:2个
    点此咨询

    钢结构屋顶与山墙的泛水处理,与混凝土结构屋顶的泛水处理是不同的。设计结构不同,钢结构屋顶是人字形,所以有排水位以上的山墙,而且墙面屋面都是彩钢板,自然有凹凸面。采用薄彩板,根据现场尺寸折成泛水板,进行修边,用北塔螺尾钉固定在屋面板上,墙面采用防水密封胶,即能固定,以防水。

    回答:2015-5-20 15:21:21
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    山墙泛水是与女儿墙內板连接,內板是坚板,固不存在以上问题。

    如果没有女儿墙,就没有泛水折件,只有包角,把外墙板种屋面板全包住了,外墙间隙并不难看,如果必须做掉用泡沫堵头,直接用双面胶粘在包角里。就像做820外墙板,顶上的盖帽和墙板也是有间隙的,但并不难看一样

    回答:2015-5-31 23:18:34

    游客

    办法有,就是太难做了,可以先用角铁形状折件,剪好形状用铆钉固定在凹槽里,再装包角折件,不过这种做法人工量大。或者把包角像做屋脊瓦一样,按板形剪出凹槽来