您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    混凝土柱,钢结构屋面,选用门规合适吗?
    问题分类:钢构技术   浏览:580  发布时间:2015-5-11 11:41:50

    请问各位,混凝土柱,钢结构屋面,好几个同事都选用门规来做,这样合适吗?

    挠度还能按门钢的来取吗?按照门规挠度取1/250可以吗?

    回答问题
    回答 共5条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    按照门规吧,

    回答:2015-5-11 16:18:44

    赵工
    回答问题:2个
    点此咨询

    回答:2015-5-13 20:06:43

    游客

    钢梁采用门刚计算 应该问题不大 

    这种结构关键在于梁和柱的水平力释放与否

    这种结构 建议钢梁按照钢规计算,安全一些好

    回答:2015-5-31 23:19:22

    游客

    砼柱子顶和钢梁的铰接方式处理

    按照简支单梁的挠度

    挠度钢规是1/400 吧

    回答:2015-6-2 9:23:37

    游客

    控制好挠度 其次面外稳定控制住 最后就是混凝土柱抗水平力

    回答:2015-6-2 9:23:46