    什么情况下需要设置伸缩缝和后浇带
    问题分类:工程管理   浏览:3887  发布时间:2015-5-13 22:47:26

    什么情况下需要设置伸缩缝和后浇带

    我一直以为 钢结构叫伸缩缝,土建叫后浇带....

    据说长度大于250米就要设伸缩缝 ,宽度大于多少,就不记得了,貌似是150米

    不会到我的理解对吗?

    回答问题
    回答 共3条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    我们做钢结构一般不采用伸缩缝,但是门钢上面要求的。你自己决定。

    回答:2015-5-14 21:44:38

    游客

    你先要了解什么是伸缩缝和后浇带。
    如果建筑物长度超过设置伸缩缝的长度限值不太多 可以设置后浇带
    如果同时需要设置沉降缝 伸缩缝的时候 也可以设后浇带
    后浇带差不多能代替伸缩缝和沉降缝。前提是 长度别超过太多 沉降差别太大的情况下
    规范上说了 设置后浇带 可以延长设置伸缩缝的长度。比如55米设置伸缩缝 你现在的建筑是60米 那你中间可以设置一个后浇带就可以了。
    伸缩缝只能解决温度应力,而后浇带可以解决温度应力和沉降。

    回答:2015-6-5 22:27:26

    游客

    后浇带只能解决混凝土的收缩,不能解决温度应力

    回答:2015-6-7 7:16:03