您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    一层框架,二层门式刚架结构,可不可以一层设伸缩缝,二层不设?
    问题分类:工程管理   浏览:2450  发布时间:2015-5-23 9:52:48

    一层框架,二层门式刚架结构,可不可以一层设伸缩缝,二层不设?

    混凝土框架伸缩缝间距55米,门式刚架纵向温度区段300米,

    当需要设置伸缩缝时,可采用两种做法:在搭接攘条的螺栓连

    接处采用长圆孔,并使该处屋面板在构造上允许胀缩或设置双柱。

    也就是说我在一层设双柱,二层设单柱是可以的

    我是75米的,一层框架,二层门刚


    回答问题
    回答 共4条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    建议一层不要设置伸缩缝,如果设了伸缩缝要考虑是否会框架不稳定;二层设置伸缩缝是可以的。多重考虑吧,还是请示你们的总工看看有经验的话提一提。这样你才能吸取大家的好的经验。

    回答:2015-5-23 14:27:13
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    游客

    伸缩缝是连续的吧!

    钢檩条的连接孔本身就可以起伸缩作用!我觉得没必要!

    如果是沉降缝一定要做!

    回答:2015-6-9 7:46:20

    游客

    就是钢檩条的连接孔本身就可以起伸缩作用!

    从整体设计理念,上面也得设!

    回答:2015-6-15 23:02:57

    游客

    照我说要设置伸缩缝的话,就老老实实设置双柱比较好

    还有二层设置单柱一层设置双柱这个不太合适吧?

    你单纯门刚或者单框架都可以从构造上代替伸缩缝

    但这种组合结构最好老老实实设置双柱,要不然你拼接位置不好处理

    回答:2015-6-17 23:57:46