    钢柱现场做小了,怎么补救?
    问题分类:钢构技术   浏览:894  发布时间:2015-5-25 7:34:40

    钢结构大神们啊,遇到过钢柱现场做小了,咋补救呢

    檐口高9.5m  跨度15米  设计是HN298 现在现场做成HN248的。中间有三排隅撑。0.35的风压  0.2的恒载  0.35的雪压。

    强度与平面内 平面外都超限了呢,现场整整小了一个型号。现在都不知道咋加固了哦。

    我们就是小钢构厂 ,自己随便设计,随便搞的。

    被甲方叫过去一看  傻眼了:人扒到柱头上,甩半米长哦。

    以前听课的时候,隅撑可以改变平面外计算长度,我现在想的是:柱子横向加劲板 间隔2米 再加一排系杆。

    加一排系杆厚,平面外基本可以了, 就平面内超限太多了哦。

    回答问题
    回答 共7条回答

    游客

    298的9.5米,你本身的设计就有问题 

    你最大的问题是平面外的问题

    这是我刚做的一个加固工程!

    你如果想完全解决这个问题这是个好的解决办法,

    如果你只想让房子不倒,中间加系杆就行了!

    回答:2015-5-25 7:51:02

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    建议,做小了,废材料,组织一点新材料重新制作,不要考虑其他的整改办法,直接重做。这样让业主和总包看到你的诚意。那一点材料不值啥钱,值钱的是你的信誉。

    回答:2015-5-25 9:15:36

    游客

    加劲解决的局部稳定,加支撑解决平面外,加截面解决强度

    回答:2015-5-26 6:53:54

    游客

    下猛药可治!,在柱子腹板上一遍加一根角铁  应该差不多

    回答:2015-5-26 6:54:02

    游客

    加支撑解决平面外,请教下,加支撑,是不是只要符合长细比,就可以作为,侧面有效支撑啦?

    回答:2015-5-26 13:14:50

    游客

    隅撑难解决柱子的平面外

    回答:2015-5-28 11:43:05

    谢峰
    回答问题:7个
    点此咨询

    相差太大了,最好重新制作柱子,如果甲方只要求房子不到就 好 处理。