您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    问题汇总:冷弯薄壁型钢异性截面强度折减的范围怎么确定?
    问题分类:钢构技术   浏览:604  发布时间:2015-5-25 8:35:13

    1、冷弯薄壁型钢异性截面强度折减的范围怎么确定?


    2、钢结构的框架吊装时要变形是什么原因啊!怎么解决?


    3、钢结构厂房无组织排水挑檐应该伸出外墙多少?


    4、门式刚架屋顶有通风空,通风空那块怎么整啊


    5、独立基础的埋深高度与钢柱的高度有什么关系?


    6、柱间支撑和屋面水平支撑,柱距10米做一道能做吗


    7、山墙抗风柱与钢架不在同一平面,那么墙面檩条该怎么搭?


    8、840型屋面瓦的实际有效宽度是840mm吗?


    9、室外钢梯的防火及防锈该如何处理呢?

    回答问题
    回答 共2条回答

    劉震
    回答问题:147个
    点此咨询

    1,请查阅《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

    2.参照施工组织设计的控制手段,和钢构安装操作规范。

    3。建议加装外天沟,用彩板及包边包角围护,别忘记加装外部落水管哦。

    4。如需求安装通风系统,可用无动力风机不锈钢材质,做好防水。墙面上部也可以做有动力风机支架加装电动风机。进行横向抽风给风。

    5。请查阅《高层建筑结构设计规范》高层建筑的基础埋深与基础形式和抗震设防烈度有关。

    6.可以,但建议验算下支撑和斜拉的力度后再行采用。

    7檩托板加长延伸至风柱的檩托板的长度。

    8有效距离。840

    9本项一般为合同要求有注明是贵司做,那么你就需要考虑。如果无说明。你设计时候也应注明有或无。

    回答:2015-5-25 9:51:04
    不错的回答!管理员给予了3积分奖励

    游客

    2.改变吊装方式

    7.在墙角加一根山墙柱

    8.实际有效宽度不是840mm,实际搭接宽度是840mm

    回答:2015-5-26 23:16:19