    劲钢柱高层工程是否需要对原材料进行Z向性能检测
    问题分类:工程管理   浏览:1030  发布时间:2015-6-13 15:23:02

    各位钢结构大侠,我在做一个劲钢柱高层工程,十字柱翼缘板跟腹板厚度为40mm,是不是一定要对原材进行Z向性能检测啊

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    好厉害啊  这种项目在我们小城市都接触不到

    回答:2015-6-14 0:38:59

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    向板也称Z向钢、又称“抗层状撕裂钢”,即平时所说的Z向性能。

      采用焊接连接的钢结构中,当钢板厚度不小于40 mm且承受沿板厚度方向的拉力时,为避免焊接时产生层状撕裂,需采用抗层状撕裂的钢材(通常简称为“Z向钢”)。厚板存在层状撕裂问题,故要提出Z向性能测试。

     执行标准:GB/T 5313-2010 《厚度方向性能钢板》

    回答:2015-6-16 12:21:33
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励