    钢结构柱顶位移应该控制到多少?
    问题分类:钢构技术   浏览:3705  发布时间:2015-7-5 18:40:29

    钢结构招聘网同志们好,我现在手头做个门刚局部带夹层结构,一侧侧墙挂玻璃幕墙,我想请问下,咱钢结构柱顶位移应该控制到多少,还有幕墙结构荷载怎么考虑到钢构上,钢柱柱顶系杆位置是不是得替换成H钢梁,幕墙挂在这个钢梁上,对吗,谢谢了

    回答问题
    回答 共1条回答

    张建青[专家]
    回答问题:287个
    点此咨询

    参考CECS,,《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》第11页。 

      不舍吊车  当采用轻型钢墙板时        

       H/50                 

      当采用砌体墙                X/100 设有桥式吊车  有吊车驾驶室            H/240                        地面操作                H/150

    回答:2015-7-5 22:28:09