您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    相贯连接,施工方想改成节点板
    问题分类:钢构技术   浏览:570  发布时间:2015-7-16 8:55:40

    各位,这种相贯连接,施工方想改成节点板,有没有问题

    这样连接主要是对精度要求太高了,节点板对精度要求没这么高

    主杆是圆管,做节点板会不会有问题,应力过于集中?

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    按道理来说 施工方的工人最喜欢就是直接焊了  又割断又加板多麻烦

    一般想出这种法兰连接的领导,多是技术出身之后转到施工口的。。。想法比较理想

    也可能是为了便于运输,现场又不能焊接,唉方案多种多样

    回答:2015-7-16 9:31:15

    叶工[专家]
    回答问题:70个
    点此咨询

    不漂亮。需要计算,都可以的。

    回答:2015-7-16 13:25:44