    檩条荷载验算后承重不满足要求该怎样加固?
    问题分类:工程管理   浏览:1645  发布时间:2015-7-27 10:23:24

    谁知道檩条荷载验算后承重不满足要求该怎么加固吗?

    上翼缘受压稳定不满足,215>205,还有跨中强度 228

    现在厂房已经造好,在彩钢瓦上加了太阳能板,再加的话,施工很难,不想拆了再加。

    回答问题
    回答 共4条回答

    叶工[专家]
    回答问题:70个
    点此咨询

    檩条不行,结构可以满足吗?

    回答:2015-7-27 13:12:53

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    加些拉条试试

    回答:2015-7-28 11:20:23

    游客

    你要补强屋面,彩钢无论如何都得拆,都包在里面,不拆没法对檩条施工的呀

    回答:2015-8-9 13:09:51

    游客

    建议单独做龙骨架着太阳能板,荷载直接加梁上,不过防水不好做

    在梁上端的彩钢板开洞,焊接小立柱。彩钢包回去,做好防水。

    一般不是做的死扣的厂房加这点荷载梁柱还是没问题的

    回答:2015-8-9 13:09:58