    轨道工字钢(56a)长度不够需要接上段
    问题分类:工程管理   浏览:1112  发布时间:2015-8-9 22:03:16

    大师们,请教一个问题:轨道工字钢(56a)长度不够需要接上段,有什么要求?

    这个轨道是吊在梁底部的。起吊200KN,是检修设备用的。

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    56a,这么大

    腹板螺栓拼接 翼缘焊接

    回答:2015-8-9 22:11:06

    李工
    回答问题:2个
    点此咨询

    Z字形接口,上翼缘板 腹板 下翼缘板 错开大于200mm ,全熔透焊缝 即可

    回答:2015-8-10 8:00:21
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励