    钢结构厂房门柱、门梁连接节点该怎么画?
    问题分类:钢构技术   浏览:3050  发布时间:2015-8-10 9:13:13

    钢结构厂房门柱、门梁连接节点该怎么画

    我以前就画一个柱底的埋件,门梁门柱节点从来没有施工的问过,但是最近图审的说我节点缺失

    以前也遇到过,就是门梁门柱有一个围焊的标注符号,这样的节点我觉得没意义,就一直没画过

    下面写一句话,未注明的构件一律满焊,6mm焊缝,施工也就懂了。

    可最近图审的说我节点缺失....是审图的脑残,还是我的错误呢?

    回答问题
    回答 共2条回答

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    你是对的,审图脑残了

    回答:2015-8-10 11:41:05

    游客

    可不都这样直接焊就完了吗?一般2mm厚的檩条不都是点焊的

    我有复杂的节点,光门窗框连接就占一张图纸的节点,估计你画出来要被现场揍的

    我们从来都不照这种节点做