您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    在组立焊接H型钢时,腹板对接的地方只能在型钢1/3的地方吗?
    问题分类:工程管理   浏览:764  发布时间:2015-8-22 23:32:07

    有个问题请教下大家,在组立焊接H型钢时,腹板对接的地方只能在型钢1/3的地方吗?

    我没有找到相关规范,哪个钢结构前辈有麻烦发给我下

    回答问题
    回答 共2条回答

    王先生
    回答问题:27个
    点此咨询

    没有硬性规定,尽量避免在剪力和弯矩较大处对接,1/3的地方剪力和弯矩相对较小

    回答:2015-8-25 9:44:22
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    黄涛
    回答问题:10个
    点此咨询

    等强对接,一般都符合规范要求

    回答:2015-9-15 10:56:31