    钢柱字底部与混凝土预埋的钢板怎么连接?
    问题分类:工程管理   浏览:3860  发布时间:2015-8-24 16:08:03

    钢结构大神们,求教一个问题,混凝土柱子顶部已经预埋好钢板,上边做门式钢架屋顶,钢柱字底部与混凝土预埋的钢板怎么连接?直接焊接吗?

    这个样连接建模的时候柱子底部按刚接还是按铰接建模?现在有点乱了,不知道改怎么着了。

    我铰接设计的,也有的地方按刚接设计的。这是两座楼之间做一个顶棚,三层,17米左右高度,更变态的是这两座楼的的变柱子还不对称,只能按一边的柱子走,另一边打算用一个钢梁联通

    回答问题
    回答 共2条回答

    游客

    与链接方式有关,也与你设计按照铰接还是刚接有关

    柱不对称这个无所谓 对称的按柱连接 ,不对称的用梁连接

    四根化学螺栓铰接 
    如果条件允许的话 用地脚螺栓

    像你这种如果没有预埋地脚锚栓的 肯定要用植筋的,也就是化学螺栓

    刚性连接估计不行 

    回答:2015-8-24 16:08:45

    向波
    回答问题:494个
    点此咨询

    铰接

    回答:2015-8-24 17:50:42