    钢柱焊完了,发现柱脚板孔错了,需要加孔
    问题分类:工程管理   浏览:978  发布时间:2015-8-28 9:06:35

    麻烦大家一个钢结构安装问题,钢柱焊完了,发现柱脚板孔错了,现在需要加孔,柱脚板20厚孔49.请问手提式钻孔机能做到吗?或者摇臂钻能不能用上?

    回答问题
    回答 共3条回答

    游客

    气割最方便吧

    返工最好就是割,上下安装垫片,然后垫片和柱脚焊死

    用垫片,大点也能把痕迹挡住

    也别太大,太大调节螺母就漏出去了

    上下垫片,垫片焊死

    回答:2015-8-28 9:10:36

    喻建超
    回答问题:1个
    点此咨询

    手提式钻孔机打不了直径49的孔,焊好的钢柱底板揺臂钻钻头是没法打的,可以气割修孔把柱角垫片加大。

    回答:2015-9-2 9:32:33
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励

    黄涛
    回答问题:10个
    点此咨询

    气割孔加垫片,垫片围焊,前提是不让甲方监理看到

    回答:2015-9-15 10:51:39
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励