    各位老师好。湖北省钢结构厂房屋面活荷载取多少啊?湖南省08年雪灾以后规定不小于0.7 。

    湖北没他那么大的雪把,直接按门规取0.5就可以吗?

    回答问题
    回答 共1条回答

    韩俊宏
    回答问题:7个
    点此咨询

    GB50009第145页的条文说明:“4.3.1 条:对不上人的屋面均布活荷载,以往规范的规定是考虑在使用阶段作为维修时所必需的荷载,因而取值较低,统一规定为0.3kN/m2。后来在屋面结构上,尤其是钢筋混凝土屋面上,出现了较多的事故,原因无非是屋面超重、超载或施工质量偏低。特别对无雪地区,当按过低的屋面活荷载设计,就更容易发生质量方面的事故。因此,为了进一步提高屋面结构的可靠度,在田GBJ 9—87中将不上人的钢筋混凝土屋面活荷载提高到0.5kN/m2。根据原颁布的GBJ 68—84,对永久荷载和可变荷载分别采用不同的荷载分项系数以后,荷载以自重为主的屋面结构可靠度相对又有所下降。为此,GBJ 9—87有区别地适当提高其屋面活荷载的值为0.7kN/m2。

    回答:2015-10-9 16:08:20
    不错的回答!管理员给予了1积分奖励